Quark
Zis și Brucan
UPS-ul semnaliza ceva gen overload / beepaia / blincanea un led pe el cand incercai sa pornesti centrala? Doua probleme as vedea eu:
1) "Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage" scrie la el in carte. Poate era programat sa dea 240V si centrala intra in protectie;
2) In general UPS-urile nu iubesc motoarele electrice deoarece la pornire astea sug un curent mult mai mare decat curentul nominal (scris pe ele). UPS-ul sesizeaza treaba asta si intra in protectie. In centrala ai o pompa de recirculare care le cam suge la pornire...
1) "Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage" scrie la el in carte. Poate era programat sa dea 240V si centrala intra in protectie;
2) In general UPS-urile nu iubesc motoarele electrice deoarece la pornire astea sug un curent mult mai mare decat curentul nominal (scris pe ele). UPS-ul sesizeaza treaba asta si intra in protectie. In centrala ai o pompa de recirculare care le cam suge la pornire...