"Furnizorul" cum stie cit si cind ii livrezi tu?
Contoarele moderne (digitale) înregistrează o groază de date (
https://www.electricafurnizare.ro/a...es/3/2019/06/instructiuni-citire-contoare.pdf). Pe ecran se succed o serie de informații, cu un cod în față:
Energia injectată e 2.8.0. Dacă contorul afișează ceva de genul, înseamnă că e deja pregătit pentru produs energie. Al meu a fost instalat acum vreo 2 ani și înregistra de atunci. Altfel, atunci când faci cererea de prosumator la operatorul de distribuție (că de ei aparțin contoarele), vor veni și îți vor schimba contorul cu unul digital.
Raportarea se face automat, prin "rețea". Dacă îți faci cont la
https://contulmeu.e-distributie.com ai acces la date la granularitate orară:
Furnizorii de energie au acces la datele astea, dar nu au chef/motiv să le folosească - de-aia vezi estimări, regularizări și alte bălării pe facturi, pentru că ei
ar putea folosi și date orare, dar n-au chef, preferă să "citească" o dată la 3 luni și să-ți bage o regularizare, că poate între timp a mai crescut un pic prețul.
Io-s mai curios cum se sincronizează sinusoida curentului alternativ între invertor și rețea.
Păi ca orice UPS, se aliniază în fază cu tensiunea la care îl legi. Invertorul e trifazic, atunci când îl instalezi trebuie să fii atent să faci corect succesiunea fazelor, în rest se descurcă singur. La instalare îți cere țara și regiunea unde va fi instalat și aplică anumite limitări. De ex. la noi legea zice că invertorul trebuie să decupleze dacă tensiunea e mai mică de 195V pe o fază timp de 3 secunde, sau dacă frecvența nu stă în 50Hz +/- 2Hz. La boot invertorul face un cârd de teste (durează vreo 2 minute boot-ul) pentru că verifică tensiuni AC/DC, frecvențe, impedanțe, împământare, izolația firelor etc.
Are și un JSON API, care raportează valori instantanee și agregate pe ore, care îmi permite să fac beautiful charts (eu citesc valorile la 10 secunde):
Dacă te uiți foarte atent la graficul de puteri pe faze, o să vezi și un trick: invertorul produce întotdeauna aceeași putere pe fiecare fază, chiar dacă tu consumi diferit (pentru că ai consumatori monofazici). Adică dacă tu consumi 1kW pe o fază, și invertorul are puterea limitată la 1kW, ce face de fapt e să producă 1kW trifazic, adică el produce 333W pe fiecare fază. Pe faza pe care consumi tu vei avea de fapt măsurat 1000-333 = 666W, iar pe celelalte două faze (pe care nu consumi) vei avea -333W - adică și atunci când îi zici să NU injecteze în rețea, el tot injectează, dar suma puterilor (666W-333-333) dă 0. Contorul știe să se descurce cu astfel de probleme, am avut diferență de max 2kWh între ce a măsurat contorul invertorului și ce a măsurat contorul de la electrica.
De-asta invertorul de tipul ăsta poate merge doar on-line, nu și ca backup, pentru că dacă tu îi limitezi output-ul, el tot pe 3 faze produce, iar dacă tu nu ai fazele echilibrate (pentru că n-ai de fapt consumatori trifazici) atunci nu are unde să injecteze. Invertoarele trifazice cu stocare și funcție de backup sunt complet diferite, basically 3 invertoare monofazice care discută între ele și eventual împart un set de baterii. De-asta și costul instalației și dimensiunile explodează.